Groninger Forum - parametrisch staaldetail
- 1. datum getekend schaal werkcode tek.nr.
..-..-.... flt 1:1 09615 C5_4_00
constructies
3.01a
C:UsersRichardDocumentsABT09615100825_FLT_test staaldetail09615_C5_staaldetail 301.rvt
26-8-2010 22:23:45
- 2. Isometrie linksvoorboven Isometrie rechtsvoorboven
schaal
schaal
Isometrie linksvooronder Isometrie rechtsvooronder
schaal schaal
datum getekend schaal werkcode tek.nr.
..-..-.... flt 09615 C5_4_00
3.01b
constructies blad/detail
C:UsersRichardDocumentsABT09615100825_FLT_test staaldetail09615_C5_staaldetail 301.rvt
26-8-2010 22:23:50
- 3. 0
18
00
aanzicht_rechts
HEA450
gietstuk
HEA450
HEA400
staalplaatbetonvloer d=160
M24
M24
M24 M24
160 (95)
HEA400 HEA400
Q
vooraanzicht
vooraanzicht
CHS406.4x25
CHS508x50 CHS508x90
M24 M24
M24
M24
HEM650
CHS508x50 CHS273x16 CHS406.4x25
HEM650
vooraanzicht vooraanzicht
aanzicht_rechts
aanzicht_rechts
00
schaal 1 : 20
CHS273x16
kopplaat t=25
M30 M30 t=25
5
CH
schaal 1 : 20
x2
.4
S5
06
08
S4
t=30
x50
CH
t=50
t=30
opgelaste kopplaat t=30 00 0
M30
HEA400 HEA400
M30 M30 M24 M24
30 19 30
M24 M24
21
M30
t=30 t=40
t=20 t=30
CHS508x90
HEM650
vooraanzicht datum getekend schaal werkcode tek.nr.
..-..-.... flt 1 : 20 09615 C5_4_00
schaal 1 : 20
constructies
3.01c
C:UsersRichardDocumentsABT09615100825_FLT_test staaldetail09615_C5_staaldetail 301.rvt
26-8-2010 22:23:53